土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急寻三洋多联机维修高手。。。

急寻三洋多联机维修高手。。。

发布于:2009-11-19 13:46:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
三洋多联机室外机显示E26,主机检测到子机的数量与设定的不符。
断开故障子机其它机组工作正常,子机连上后开始显示E24,更换主板后显示E26,信号线、电源板和主板都换过了,确定拔码也没问题,故障还是显示E26.
我的QQ:378924688,请各位多多指教,修怕了。。。。
  • wjb0642
    wjb0642 沙发
    你应该检测室外机和室内机之间的通信是否正常,我遇见个一次,就是室内机报E04室外机报E26检测发现是室内机的通信线断。你可以查一下室内机是好多台,在到室外机重新去薄码一台一台的减,看能找到多少台室内机,要是回答错误请见谅
    2012-11-23 21:41:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教别墅关于锅炉和空调设备设计的一些问题?我做的设计有问题吗

请教我做的设计有问题吗现在做两个别墅的设计,一个户型 面积670平米,三层,地下一层,夏天用冷水机,冬天用锅炉。冷水机选择的是60kw,锅炉选择的是85kw,带生活水箱的:因为室内都是用风机盘管,还带生活热水。锅炉的选择合适吧关于一些问题关于水泵的选择 现在我设计的是空调泵按风机盘管的流量选择:流量15m/3H 扬程20米采暖用水泵的流量根据锅炉的85kw选择的: L=8 m3/h H=20m