[复制转发]
有几个问题1、关于设于屋顶的风冷热泵机组在水泵前设膨胀水箱,按理水泵前压力为0但是实际当中有由于是密闭系统个人认为水泵前压力为0无法达到,那此时膨胀水箱该如何处理?2、有一坐高层功能统一全为办公,系统为一供一回两根立管每层设水平管,风机盘管加新风。经计算立管需DN350是否合理,会不会出问题?该如何处理?主机为屋顶的风冷热泵机组。3、有关诱导风机的问题,一个地下停车库约3000平米,设备厂家提供方案共设了32台诱导风机,业主提出造价太高,并提出他们曾做过一个5000平米的地下停车库,那位设计共用了5台诱导风机,请问这个是。。。。?
请各位前辈帮忙回答一下小弟不胜感激!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
awxue
沙发
1、关于设于屋顶的风冷热泵机组在水泵前设膨胀水箱,水泵前压力不为0,其静压力为Hm(膨胀水箱液面高度),膨胀水箱接管至水泵入口处,其高度应按水箱的最低水位高出系统最高点0.5m确定。2、至于高层办公楼,如果高度不需水系统分区处理,系统为一供一回两根立管每层设水平管,经计算立管需DN350应为总立管段的管径,至各层后立管会逐步减小。设计不会有问题。3、有关诱导风机的问题,一个地下停车库约3000平米,设备厂家提供方案自然是多多益善。至于业主做过一个5000平米的地下停车库,共用了5台诱导风机,则需了解所用诱导风机的型号。实际上,如果该车库的性质不是社会用途,车辆进出频率很高的情形。个人倾向可以大大减少诱导风机数量,只要总排风量满足要求即可,因为是排风系统。