土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组的选择

冷水机组的选择

发布于:2005-06-26 16:29:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是一个新手,想请教大家两个问提:
在选择冷水机组的时候,是不是要在计算总冷负荷的基础上再乘以一个系数?不同的工程这个系数是不是有所不同?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    一起学习了。
    2006-04-11 23:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    摘录:
    (—)选择冷水机组的考虑因素:  建筑物的用途。

      各类冷水机组的性能和特征。

      当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。

      建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。

      初投资和运行费用。

      对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。

    (二)冷水机组的选择注意事项:  在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:

      1.对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。

      2.对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。

      3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。

      4.选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量φ>1163kW时,宜选用离心式;φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;φ<582kW时,宜选用活塞式。

      5.电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。

      6.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。

      7.无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。

      8.尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到了飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组

    2005-06-26 16:44:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调前景

各位大虾,你们好,我是刚准备上路的新手啊,我现在做的是小型的商用中央空调,而不是那种大型的工程中央空调,我很担心自己的前程,希望你们能给我点建议!多谢了!我还想多学点东西,希望各位不吝赐教,有什么好DD能让我学掉,多谢了!

回帖成功

经验值 +10