阅读下一篇
请教:有关低温送风的热湿比请教:常温送风时,已知室内外设计参数,在焓湿图中确定点N、W,然后根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,在焓湿图上过点N作热湿比线交相对湿度线95%于点S,这是露点送风情况;若在再热送风或者风管温升情况,则可根据室内设计状态点N温度减去温升即为L点的温度,L的相对湿度则为95%,即可确定点L,然后过点L作等含湿量线与热湿比线相交确定点S。那么,若是低温送风,已知室内状态点N计算参数,送风温度S也确定,可是为什么连接NS却不是计算得到的热湿比线?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
不过,你是新人当然是用钢管了。一般1.6MPA一下的管段用直缝管道,150以上用卷缝的。
1.6MPA以上的管道用无缝管道。
至于镀锌不镀锌看你有多少钱了。
回复 举报