土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急!!!水管材料问题

急!!!水管材料问题

发布于:2009-11-06 09:12:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人刚开始着手做空调设计,在水系统水力计算时,冷冻水的管是用什么材料的?我是用鸿业软件查的,但是不知道是钢管还是塑料管的

[ 本帖最后由 hipposan1 于 2009-11-6 09:25 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • scamprabbit
    scamprabbit 沙发
    我一般都选无缝钢管了,简单,一般都能满足,用卷板比较麻烦(其实也便宜不了多少),不过用卷板时要注意材质选择,尤其是低温冷冻水时。
    2009-12-05 17:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    承压PVC管道听说有了,没有用过。尝试一下不错。
    不过,你是新人当然是用钢管了。一般1.6MPA一下的管段用直缝管道,150以上用卷缝的。
    1.6MPA以上的管道用无缝管道。
    至于镀锌不镀锌看你有多少钱了。
    2009-11-06 10:56:06

    回复 举报
    赞同0