土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:有关低温送风的热湿比

请教:有关低温送风的热湿比

发布于:2009-11-06 09:03:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教:

常温送风时,已知室内外设计参数,在焓湿图中确定点N、W,然后根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,在焓湿图上过点N作热湿比线交相对湿度线95%于点S,这是露点送风情况;若在再热送风或者风管温升情况,则可根据室内设计状态点N温度减去温升即为L点的温度,L的相对湿度则为95%,即可确定点L,然后过点L作等含湿量线与热湿比线相交确定点S。

那么,若是低温送风,已知室内状态点N计算参数,送风温度S也确定,可是为什么连接NS却不是计算得到的热湿比线?
是不是低温送风时,根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定的热湿比已经不是连接NS的热湿比了?

谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 沙发


    既然偏移了,那是说你没有满足业主的要求温湿度?还是什么意思?

    如果偏移了,你的湿负荷怎么计算出来的?偏移后的点你都确定不了,怎么确定这个湿负荷,那又怎么得到热湿比线??

    应该是,
    A.热湿比线无穷大。湿负荷由房间的加湿器承担(这个也是房间热湿比线无穷大的原因了)。
    B.房间状态点改变。

    [ 本帖最后由 zxlahtc1 于 2009-11-17 17:34 编辑 ]
    2009-11-17 17:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • 7fish
    7fish 板凳
    同意9楼,热湿比线斜率不变,室内状态点、送风点向左偏移
    2009-11-12 13:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 低温送风系统详细设计
    本资料为低温送风系统详细设计,最近几年我国的蓄冷空调工程的实践也使我们不少人认识了这一点。解决这个问题的重要出路是走冰蓄冷与大温差送风系统相结合的道路。内容详实,值得参考下载。
  • 冰蓄冷加低温送风系统经济性能评价
    冰蓄冷加低温送风系统经济性能评价,摘要:冰蓄冷技术是九十年代以来在国内外兴起的一门实用综合技术,其可以对电力起到移峰填谷的作用,有利于整个社会优化资源配置;由于峰谷电价的差额,使用户的运行电费大幅下降
  • 质监局通风、机房、送风暖通系统设计全套(含建筑、结构条件)
    本资料包包括建筑条件、结构条件、暖通施工图、暖通计算书,其中建筑条件包括施工说明、各层平立剖施工图等;结构条件包括说明、梁板、楼梯、墙柱、基础及基础详图等;暖通资料包括说明、各层通风系统平面图、机房详图等,适合初次进行质监局暖通设计的同学参考学习画法和计算。
  • 冰蓄冷低温送风空调技术在节能改造中的应用
    内容简介 冰蓄冷低温送风空调是常规空调系统的重大变革,因为其运行费用低、效率高、COP 值大、电力需求小、空气品质优良,具有优越的推广使用的前景。在既有建筑节能改造中具有不可替代的优势,只要根据建筑节
  • 中央空调低温送风水系统的研究
    本资料为中央空调低温送风水系统的研究,本文通过对几种冰蓄冷系统释冷特性的比较,分析了与之相结合的中央空调低温送风水系统冷冻水的获取,对系统流体温升作了分析估算,并分析了控制出水温度稳定的方式。内容详实
  • 低温送风空调系统中保温材料的选择与节能
    内容简介 本文根据保温材料的性能指标、应用范围、选择依据、保温材料厚度的选择方法等,对低温送风空调系统保温材料的选择方法做了说明,指出低温送风空调系统的保温要经过严格的计算优化,选择合理的经济厚度,保
  • 冬季低温下混凝土的方案
      在冬季混凝土施工中,水的形态变化是影响混凝土强度增长的关键。国内外许多学者对水在混凝土中的形态进行大量的试验研究结果表明,新浇混凝土在冻结前有一段预养期,可以增加其内部液相,减少固相,加
  • 低温实现的方法和理论
    本资料为低温实现的方法和理论,文章就常见的压缩一绝热膨胀、节流膨胀、绝热去磁、激光冷却等方法的原理进行 介绍与分析。 内容详实,值得参考下载。
  • 低温深冷液体管道止回阀,口径包含DN15-DN200全规格配置,版本为2013版本,带有连接点线路点,非常适合下载直接使用,符合通用低温阀门样本...
  • 模型:低温光学元件CTTPS0.51/2
  • 低温组合充罐阀,DN40口径▋主要技术参数Maintechnicalparameters公称压力/Nominalpressure:4.0MPa设计温度/Designtemperature:-196℃~
  • 低温净化车间空调设计
    本资料为低温净化车间空调设计,阐述了洁净度为万级的净化车间空调设计、选材,分析了系统设计特点。内容详实,值得参考下载。
  • 低温低湿空调环境设计
    本资料为低温低湿空调环境设计,实现低温低湿的处理过程,一般有三种方法, 即固定床吸附除湿法、一级或二级制冷玲凝除湿法、转轮吸附除湿法。 内容详实,值得参考下载。
  • 低温段水结构布置图,加热或随炉冷却时炉门与炉体处于密封状态,台车进出和炉门升降采用电机、减速器驱动,炉衬采用复合结构,炉膛内侧全部为轻质耐火材料砌筑而成,隔热层用硅酸铝耐火纤维毡填充,炉顶采用轻质耐火
  • 该图为库门低温制冷测试箱,也称为库门性能测试箱。库门规格:H2600w1500mm,该箱子分为内外2层钣金结构,中间采用发泡处理,发泡厚度为100mm,测试箱低温可以做到-40度,图纸包含钣金结构图,
  • 低温乙二醇机组、设计工况-5/35℃、制冷量900kW。采用全封闭立式螺杆压缩机、载冷剂为20%的乙二醇水溶液,设计进出口温度-1/-3℃、冷凝器两流程、蒸发器两流程,电子膨胀阀供液、满液蒸发、引射回
  • 10P变频低温商用热水实现了-25℃~29℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力,-15℃下制热能力提高近20%-50%,引领多联机进入“强冷热”时代。当室外温度很低时,室外机热交换
  • 超低温空气源热泵是采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制410A,在低温下(-25℃)制热能效比常规空气源热泵机组高50%-80%,超低温型空气源热泵机组在环境温度大幅下降时而制热
  • 电动低温蝶阀DN2392型号,采用普通钢板焊接,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。本阀门通过执行器驱动连杆带动阀门曲柄进行连杆机构运动,从而使阀板启闭,广泛用于水泥工业,通常在水泥熟料这段做通风
  • 电动低温蝶阀DN2398型号,采用普通钢板焊接,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。本阀门通过执行器驱动连杆带动阀门曲柄进行连杆机构运动,从而使阀板启闭,广泛用于水泥工业,通常在水泥熟料这段做通风

阅读下一篇

铁板烧的中央空调设计

最近接到一个铁板烧的中央空调设计,铁板烧的排烟由厨房公司做,总共有四间,每间设计排烟量为2500立方米每小时,现要求空调方补充新风1500-2000立方米每小时。现在这种情况空调该怎样设计,新风怎么取?请各位大侠赐教。

回帖成功

经验值 +10