请教:

常温送风时,已知室内外设计参数,在焓湿图中确定点N、W,然后根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,在焓湿图上过点N作热湿比线交相对湿度线95%于点S,这是露点送风情况;若在再热送风或者风管温升情况,则可根据室内设计状态点N温度减去温升即为L点的温度,L的相对湿度则为95%,即可确定点L,然后过点L作等含湿量线与热湿比线相交确定点S。

那么,若是低温送风,已知室内状态点N计算参数,送风温度S也确定,可是为什么连接NS却不是计算得到的热湿比线?
是不是低温送风时,根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定的热湿比已经不是连接NS的热湿比了?

谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 沙发


    既然偏移了,那是说你没有满足业主的要求温湿度?还是什么意思?

    如果偏移了,你的湿负荷怎么计算出来的?偏移后的点你都确定不了,怎么确定这个湿负荷,那又怎么得到热湿比线??

    应该是,
    A.热湿比线无穷大。湿负荷由房间的加湿器承担(这个也是房间热湿比线无穷大的原因了)。
    B.房间状态点改变。

    [ 本帖最后由 zxlahtc1 于 2009-11-17 17:34 编辑 ]
    2009-11-17 17:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • 7fish
    7fish 板凳
    同意9楼,热湿比线斜率不变,室内状态点、送风点向左偏移
    2009-11-12 13:36:12

    回复 举报