土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在线等达人帮忙~~ 热回收空调机组的新风取风口与排风口的最小安装间距

在线等达人帮忙~~ 热回收空调机组的新风取风口与排风口的最小安装间距

发布于:2009-09-28 14:45:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人现在在做一个工程,由于机房面积太小,但是甲方为达到节能的效果,新风采用了板翅式热回收空调机组来送新风及排风,这就造成了需要在机房里开两个防雨百叶风口,担心会有短路的情况,所以想问下各位大侠们知不知道有相关规范规定了最小的安装间距。。。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 枕晨听雨
    枕晨听雨 沙发

    2016-09-05 11:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    全国统一技术措施暖通动力篇第4.7.10.2规定,进排风口在同侧同标高时水平间距不宜小于10m。
    2009-10-28 14:58:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助空调水系统,旁通,机组,冷却塔问题

我看到一个设计有点不明白,请大家指教这是一个数控中心的制冷机房设计,需要全年不间断的供应冷水,设计了3台螺杆机组,2台板式换热器,3台冷却塔,3台冷冻泵,3台冷却泵,一个冷却水池,一个软水装置,一个软水箱问题1.通常一机对一塔,水泵要多设计一台备用,但为什么这个设计是3台水泵呢,不备用了吗??有人说是机组有备用的一台,实际使用时2台机组,所以泵是3台,我不知道此说法对不对,这样会不会投资太大呢,按照此说法冷却塔是不是也和机组一样,有备用的呢?