发布于:2009-09-28 10:40:28
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我看到一个设计有点不明白,请大家指教
这是一个数控中心的制冷机房设计,需要全年不间断的供应冷水,设计了3台螺杆机组,2台板式换热器,3台冷却塔,3台冷冻泵,3台冷却泵,一个冷却水池,一个软水装置,一个软水箱
问题1.通常一机对一塔,水泵要多设计一台备用,但为什么这个设计是3台水泵呢,不备用了吗??有人说是机组有备用的一台,实际使用时2台机组,所以泵是3台,我不知道此说法对不对,这样会不会投资太大呢,按照此说法冷却塔是不是也和机组一样,有备用的呢?
问题2:每台机组冷凝器出水侧有旁通,但是在总的供回水管上也设置了旁通,是不是多了呢?可是蒸发器出水侧机组却没有旁通,而且总的冷水供回水管上也没有设置旁通,有人说因为用户一侧是定流量的所以不用设置旁通,不知道对不对。水泵是不是可以不设置旁通呢,但是图集上是有的,什么时候应该设置呢??
问题3:冬天时候可以关掉机组,用板式换热器。选机组通常2-4台,那换热器选几台合适呢,板式换热器需要考虑备用吗??
问题4:软水箱需要考虑膨胀水量吗?书上并没有说要考虑,但是有人说要考虑,不知道那种说法对
问题5:冷却水池必须设置吗,据说是为了防止停水,所以设置的备用储水设施,所有管路设计成环路,为了检修而不影响系统的正常运行
请各位大虾帮忙解释一下,我是菜鸟,老板有不让问别人,说要自己想,可我真的不明白呀,求大家帮忙,谢谢
图纸马上上传:loveliness:
[
本帖最后由 woisjiao 于 2009-9-28 16:55 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报