昨天参加设计院的笔试,有一道关于新风量的计算题,请各位前辈帮忙指导一下!

已知一个全空气系统为三个房间送风,
办公室1,人数为20人,新风量为680m3/h,送风量为3400m3/h;
办公室2,人数为4人,新风量为136m3/h,送风量为1940m3/h;
会议室,人数为50人,新风量为1700m3/h,送风量为5152m3/h;
求系统的新风量!

难道系统的新风量不是等于三个房间相加嘛?可是相加以后得到2516m3/h答案上却没有这个选项。我再用2516这个数乘上风管的漏风系数1.05,依旧没有这个答案!
请各位前辈不吝赐教!
系统的新风量与房间的新风量有什么区别啊?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • rocky.wp
    rocky.wp 沙发
    我也照公式算了下,果然是2767,我们做工程的现在考虑精确的时候好象越来越少了,以后要严谨一点了,现在是要加强节能意识了。
    这题目给我们启发不少,估计设计院的这个题目的意义也就在于这点,要节能,要严谨