发布于:2009-07-23 10:54:23
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
昨天参加设计院的笔试,有一道关于新风量的计算题,请各位前辈帮忙指导一下!
已知一个全空气系统为三个房间送风,
办公室1,人数为20人,新风量为680m3/h,送风量为3400m3/h;
办公室2,人数为4人,新风量为136m3/h,送风量为1940m3/h;
会议室,人数为50人,新风量为1700m3/h,送风量为5152m3/h;
求系统的新风量!
难道系统的新风量不是等于三个房间相加嘛?可是相加以后得到2516m3/h答案上却没有这个选项。我再用2516这个数乘上风管的漏风系数1.05,依旧没有这个答案!
请各位前辈不吝赐教!
系统的新风量与房间的新风量有什么区别啊?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我算了下答案是2798
[ 本帖最后由 j04150124 于 2009-8-1 22:58 编辑 ]
回复 举报