请各位暖通权威评评理各位暖通权威评评理: 本人手头一个中央空调安装项目,主机和末端采用××厂家的产品,末端风机盘管240台,其中在大厅和走廊约3-40台没有安装电动二通阀。 该项目为医院综合楼,住院和门诊同一组主机(风冷模块),在制冷和制热期主机几乎是每天24小时运行。今年第一个制冷期运行约一星期后,所有停开的而未装电动二通阀的风机盘管蜗壳位置石膏板吊顶霉变发黑。 经查看:××厂家生产的风机盘管进风挡板无保温,在主机运行而风机盘管没有运行的情况下造成风机盘管进风挡板严重结露,结露水沿蜗壳外滴所致。鉴于此情况,本人将一 台风机盘管进风挡板贴上保温后无结露情况。