冷却塔选型 温差5°和3°确实是个问题。工程中遇到个问题:设计按5°温差选型,设计型号为200m3/h。(标准按5°)施工单位、冷却塔厂按3°温差选型,选择型号为250或300m3/h。(施工单位、冷却塔厂一致认为所有工程都温差都达不到5°,所以应选3°,理由:新装能达到,使用一段时间可能就达不到)业主该怎么办?按设计参数定货,还是听施工单位、冷却塔厂的更改为250或300m3/h。现在业主将这一情况告诉设计人员后,设计人员也说可以改!这下就郁闷了,业主现在怎么办呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板也要看你的建筑是做什么用的,房间的同时选用率是否高,要看具体情况。
回复 举报
条件允许的话没什么不可的
回复 举报