四吹风风机盘管通常用在哪些场合?卧式安装风机盘管机组呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    四出风嵌入型风机盘管造型美观,无需接风管,自带送回风口,广泛用于小型商业、娱乐餐饮、会议室等。但是也有几个局限:
    1)层高太高时不要用,尤其是吊顶净高超过4米时。
    2)狭窄的房间不宜用,可以改用两面出风型。
    3)能采用普通卧式暗装的场合,就不建议用嵌入型,因为空调效果都差不多,但是嵌入型价格高出一截,显然浪费。
    4)冷凝水排放距离很长时,嵌入型盘管必须设置排水泵,增加造价,这是个明显缺点。

    客房肯定不推荐用嵌入型,因为客房为了显得宽敞明亮、空间高大,都尽量避免安装吊顶,通常应侧送风。
    2009-05-27 14:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • yuxianggo
    yuxianggo 板凳
    那用在四十五平方的客房好不好、浪不浪费?
    2009-05-27 12:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求帮助啊!

问题描述:我们有一台冷库的氟机,有一天突然跳闸。后来检查发现油位视镜变黑了(好像是烟灰)。同时接线端子排烧坏一相。测量绕组的阻值没问题0.01千欧姆。对地绝缘电阻20-40兆欧(500V档)可以运转。这样的压缩机还能用吗?什么产生的烟灰?[ 本帖最后由 zmhaax 于 2009-5-25 20:36 编辑 ]