土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 寻求帮助啊!

寻求帮助啊!

发布于:2009-05-25 20:34:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问题描述:我们有一台冷库的氟机,有一天突然跳闸。后来检查发现油位视镜变黑了(好像是烟灰)。同时接线端子排烧坏一相。测量绕组的阻值没问题0.01千欧姆。对地绝缘电阻20-40兆欧(500V档)可以运转。
这样的压缩机还能用吗?什么产生的烟灰?

[ 本帖最后由 zmhaax 于 2009-5-25 20:36 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zmhaax
    zmhaax 沙发
    去年刚换的油啊!另外的几台同时换的油!
    2009-06-03 21:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • zsyooo
    zsyooo 板凳
    用了多久的机子!不可能有烟灰。是油质不行了,要换
    2009-05-27 11:04:27

    回复 举报
    赞同0