谢谢你,热心的好人
我不是
暖通专业的,但是工作中要涉及到中央空调机组,我们是准备采用水源热泵机组。设计单位给了我们开利的设备参数,作为采购方,我们还想找找其他公司的相同参数的设备,但是我找了几天,发现真是一头雾水,相同的型号,不同网站看到得都不同了,专门去设备生产商的网站去查,也无法查到什么,我想应该是因为设计单位是根据我们提供的数据做出的设计,相同型号的机组也有不同的运行参数,是吧?
领导说不能打电话问厂家,要做好保密工作:'( ,所以只好来求助了,谁有约克和日立型号及规格吗,或者其他厂家也行,我列出设计方的参数
1 螺杆式水源热泵机组(带热回收) 型号:PSRHH-R-Y1902
制冷量:542.4KW 输入功率:89.7KW 蒸发器进出温度:12/7℃ 冷凝器进出温度:27/32℃
蒸发器流量:93.3m3/h 冷凝器流量:107.7m3/h 蒸发器阻力:43.5kPa 冷凝器阻力:49.4kPa
制热量 546.6kw 功率 117.2kw 蒸发器进出温度:12/7℃ 冷凝器进出温度:40/45℃
蒸发器流量:125.1m3/h 冷凝器流量:94m3/h 蒸发器阻力:8.7kPa 冷凝器阻力:39.8kPa
热回收量 524.3kw 热水进出温度:50/55℃ 自重:2800kg 制冷剂R134a
2 螺杆式水源热泵机组(不带热回收) 型号:PSRHH-Y1902
制冷量542.4KW 功率89.7KW 蒸发器进出温度:12/7℃ 冷凝器进出温度:15/20℃
3 螺杆式水源热泵机组 (单冷) 型号:PSRHH-Y2602
制冷量779.8KW 功率123.4KW 蒸发器进出温度:12/7℃ 冷凝器进出温度:15/20℃
冷冻水流量:134m3/h 冷却水流量:1154m3/h 冷冻水压降45 kPa 冷却水压降59kPa
制冷剂R134a 自重:4000kg
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
z861511340
沙发
确实有些相同型号 机型的 制冷量不一样 我们老师说设计方一般他的数据都是撑门面的东西 看起来他的设计更正规合理。
2013-05-20 22:01:20
赞同0
-
jfzhileng
板凳
蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。
2013-05-20 11:05:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报