土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 靠近风机出口的支管截面怎么算?

靠近风机出口的支管截面怎么算?

发布于:2009-05-19 10:43:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机的出口一般动压比较高,静压比较低,这种情况下支管的截面该怎么算呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuke854
    xuke854 沙发
    <技术措施> 规定了风管主管风速,正常为6-8M/S,如果主管风速过高则离主管最近的支管送风就可能会出现问题,因为静压小,所以出风量会减小.
    我见过一家超市的空调风管系统,离风机最近的那个方散不出风反而把红色布条吸进去了,就说明这段风速过大.
    2009-05-20 13:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • whb8321095
    whb8321095 板凳
    如果出口风速比较高会不会形成诱导?
    2009-05-19 10:55:19

    回复 举报
    赞同0