土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝水管的设计

冷凝水管的设计

发布于:2009-05-04 15:00:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
  Q≤7kW DN=20mm     Q=7.1~17.6kW DN=25mm
  Q=101~176kW DN=40mm     Q=177~598kW DN=50mm
  Q=599~1055kW DN=80mm     Q=1056~1512kW DN=100mm
  Q=1513~12462kW DN=125mm     Q>12462kW DN=150mm
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
• 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
• 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
• 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
• 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
• 设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
• 冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
煤制气的城市煤气每标方发热量在5500—6000千焦范围,液化石油气在92000—122000千焦范围,而天然气,则在37000—40000范围
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水系统分类

水系统分类 开式循环的优点: 冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。开式循环的缺点是:1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差 较大时,水泵则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。  3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。  4.如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。

回帖成功

经验值 +10