救助:水泵空转问题

发布于:2009-04-27 22:03:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一工程,三台水泵(每台350立方/时)并联运行,其中两台先运行一段时间,再开第三台时,此台水泵会出现空转现象(吸不了水),估计是回水总管小了,是DN400的。请问除改管外,还有什么办法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuke854
    xuke854 沙发
    共用集管管径应比总管径大两号,这样可以保证集管内水流速较低,更利于平衡。
    楼主先检查一下集管的管径是否满足要求,如果集管管径过小,阻力较大,那么也有可能出现你说的这种情况。
    另外,三台水泵是否有一台是备用泵呢?
    2009-04-28 11:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    管道应该不算小。找找是别的原因。
    2009-04-28 07:55:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。