土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风量很小怎么选新风机组

新风量很小怎么选新风机组

发布于:2009-04-13 13:09:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,大概一层的新风量是五百多点,而最小的新风机组额定风量也有1000多,这样选是不是不合适,可否用风机盘管代替。或者把厨房的新风算在一起考虑。我设计的一层基本是个大餐厅,用的全空气系统,厨房只通风
  • swoline
    swoline 沙发
    新风大,负荷就大,多耗能,所以在做设计的时候,一般都是将新风控制在最小限度,当然,这样对于房间舒适性有影响,不过我觉得,对于你设计的餐厅,对于新风要求是比较大的,所以新风大一点也没事,而且那么小的新风,说明总风量也不大,那么也就没有必要做成全空气系统,做成风机盘管就可以了,如果做成全空气,可以直接从室内引根管,接到回风管上,加电动阀,这样在过度季,可以直接使用新风了,其实使用风机盘管的话,如果房间有窗和门,就可以直接通过开窗获得新风,可以省很多室,当然也可以加个新风换气机
    2009-04-13 14:33:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】空调水管的比摩阻选用区间

空调水管的比摩阻选用区间应该是什么呢?似乎有好几个版本,究竟哪个合适呢?10~80 Pa/m60~120 Pa/m80~120 Pa/m另外还在网上看到一篇文章,推荐的是150~200 Pa/m在流体输配管网上能找到采暖的平均比摩阻推荐值为 60~120Pa/m ,但是也没有空调水管的推荐值。