土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 定风量空调系统,组合空调机组加装变频器的目的何在?

定风量空调系统,组合空调机组加装变频器的目的何在?

发布于:2009-04-01 00:24:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于一般设计的定风量空调系统,在负荷变化时一般都是通过调节冷热量和湿量来满足温湿度的要求而保持送风量不变。而我司的净化车间空调用的是组合式空调机组定风量一次回风系统,其总风量在风机满速运转时满足相应洁净度的换气次数要求。却在每台组合空调的风机控制上加装了变频器,好像在负荷变化时是来调节变频器的,通常变频器只开到37、8赫兹的样子,感觉像是变风量了,但又不是变风量系统的模式,请问这是什么道理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cxp_022
    cxp_022 沙发
    感觉8楼的说法比较有道理,即安装变频器主要意义在于调整风压,而且我司的变频确实是手动变频的。但是,从理论上讲变频器调节转速的同时也成正比的调节了风量,而系统本身为定风量系统,也没有相关的恒压控制系统,这对诸如洁净度、温湿度等参数是否会造成影响?
    2009-04-23 22:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    呵呵。其实这个问题真的有点蒙人了。

    手动变速的真实意义在于,因目前尚无方法准确的计算出管路的压力降,风机设备的压头是系列选型,这个变速用于系统调整,使得系统摩擦功少些。通常在工业企业见得多些,民用建筑风量通常比较小而且是间歇运行,就没有设置的意义了。

    至于6楼的增大频率的说法是不妥当的。工程中通常不做向上变速,即使一定要做,则要按照下限设计系统。

    这个变速器确实有用。但是正确做法是手动而非自动。
    2009-04-22 16:55:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于冰蓄冷

各位业界的达人,本人现在正在做毕业设计的开题报告的撰写,其中包括系统方案的选定。我的课题是长沙一栋地上7层地下2层的办公大楼,占地面积约1700平米,已经决定选风机盘管加独立新风系统了,冬季供热可以不用考虑,问题就在与如果冷源采用冷水机组似乎是最常规的做法,不过现在比较关注与冰蓄冷,想用冰蓄冷做冷源,不过针对于长沙地区的采用冰蓄冷而放弃冷水机组在峰谷电价以及一些适合做冰蓄冷的优势上面的资料一时搜索不到,这样就没有很强的说服力,恳请各位前辈指点一二。谢谢~~(在线等)

回帖成功

经验值 +10