宾馆项目采用一拖一高静压风管机,风管机的静压可达150pa。现在室内机采用铁皮风管带了6个风口(每个客房),每个风口都有一电动调节阀。现场情况是:这六个风口往往只有1-2个开启,其余的关闭。出现的问题是室外机压缩机频繁损坏。我们考虑是由于系统较小,当有很多室内机风口关闭时,系统阻力很大,导致室内机的热量散不出去,致使冷凝器压力升高,导致压缩机损坏。请教专家这种设计有没有问题?怎样解决。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句新风量的话,建议按照房间空间量来选,一个立方给3~4立方的新风量。
回复 举报
回复 举报