土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统的压力问题

水系统的压力问题

发布于:2009-02-22 11:40:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水闭式系统,现定压装置坏了,水泵出口的压力只有1.2Kg,进口压力大概在0.9Kg,压差和以前一样,但就是压力变小了,以前压力在2.2Kg左右,请问一下专家,像这样压力降低,压差没什么变,会对流量有影响吗,有什么公式可以体现出来。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    从运行上来说,如果系统定压下降,那么水泵的吸入压力也下降,即使水泵正常,流量正常,但水泵的出口压力也相应下降(吸入压加水泵扬程)。结果就是,水泵出水所能达到的最高点就下降了,也就是说,可能该系统在最高点附近的末端装置就得不到需要的水(或根本无水,因为打不上去)。
    当系统停运行时,系统内的水位只能保持在和定压点压力等效的高度,低于该高度以下的部分能够充满水,而高于该高度以上的部分,水就向下流动,不能充满水。这部分就必然进气,在下一次开泵运行时,放气不及时,系统进气。。。。。
    2010-04-17 14:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • ybs056
    ybs056 板凳
    水泵出口压力降低是由于你的定压装置损坏造成的,水泵进出口压差不变,流量不会受影响,但是没有定压装置系统运行会出现很多问题,比如:系统缺水、系统进气等都会影响系统运行。
    2010-04-16 21:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻水泵变频问题请教

我公司现有4台LTP90离心冷冻机4台,冷泵一一搭配,现实测流量大于额定流量至少20(额定为540m3/h),夏季使用一台或两台制冷机,一台运行时实测流量为613M3/H,冬季使用冷却塔和板式换热器,实测流量为707M3/H,末端为洁净室用AHU(全年)和办公室用FCU(夏季),集水器和分水器加自力式旁通阀,就是一次泵变流量系统。现做变频方案,不知道那种控制方式较好。(我们对冷水温度如严格要求)

回帖成功

经验值 +10