正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
我公司现有4台LTP90离心冷冻机4台,冷泵一一搭配,现实测流量大于额定流量至少20(额定为540m3/h),夏季使用一台或两台制冷机,一台运行时实测流量为613M3/H,冬季使用冷却塔和板式换热器,实测流量为707M3/H,末端为洁净室用AHU(全年)和办公室用FCU(夏季),集水器和分水器加自力式旁通阀,就是一次泵变流量系统。现做变频方案,不知道那种控制方式较好。(我们对冷水温度如严格要求)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
从运行上来说,如果系统定压下降,那么水泵的吸入压力也下降,即使水泵正常,流量正常,但水泵的出口压力也相应下降(吸入压加水泵扬程)。结果就是,水泵出水所能达到的最高点就下降了,也就是说,可能该系统在最高点附近的末端装置就得不到需要的水(或根本无水,因为打不上去)。
2010-04-17 14:51:17
赞同0
-
ybs056
板凳
水泵出口压力降低是由于你的定压装置损坏造成的,水泵进出口压差不变,流量不会受影响,但是没有定压装置系统运行会出现很多问题,比如:系统缺水、系统进气等都会影响系统运行。
2010-04-16 21:33:16
赞同0
加载更多当系统停运行时,系统内的水位只能保持在和定压点压力等效的高度,低于该高度以下的部分能够充满水,而高于该高度以上的部分,水就向下流动,不能充满水。这部分就必然进气,在下一次开泵运行时,放气不及时,系统进气。。。。。
回复 举报
回复 举报