正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
我公司现有4台LTP90离心冷冻机4台,冷泵一一搭配,现实测流量大于额定流量至少20(额定为540m3/h),夏季使用一台或两台制冷机,一台运行时实测流量为613M3/H,冬季使用冷却塔和板式换热器,实测流量为707M3/H,末端为洁净室用AHU(全年)和办公室用FCU(夏季),集水器和分水器加自力式旁通阀,就是一次泵变流量系统。现做变频方案,不知道那种控制方式较好。(我们对冷水温度如严格要求)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句当系统停运行时,系统内的水位只能保持在和定压点压力等效的高度,低于该高度以下的部分能够充满水,而高于该高度以上的部分,水就向下流动,不能充满水。这部分就必然进气,在下一次开泵运行时,放气不及时,系统进气。。。。。
回复 举报
回复 举报