水管的管径怎么确定?和风机盘管是怎么连接的?

[ 本帖最后由 bobo0501 于 2009-1-17 15:37 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大师 关于水泵设计问题

管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的输配侧是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的话 那立管怎么算?