请教大师 关于水泵设计问题

发布于:2009-01-17 12:18:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取 输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑 输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);

里面的输配侧是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的话 那立管怎么算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fsb427
    fsb427 沙发


    我想的也是
    2009-01-18 12:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • hantaisheng
    hantaisheng 板凳
    输配侧应是制冷机房外空调水系统所有管路。
    2009-01-18 07:40:18

    回复 举报
    赞同0