工程运作

发布于:2008-12-29 17:24:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是做中央空调的,最近在做地源热泵。有哪位懂昨工程管理运作?叫甲方结工作款需要什么具体步骤啊,怎么还需要先到税务部门啊
  • northyang
    northyang 沙发
    :lol 。你还真2
    2008-12-29 20:47:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大金家用多联机冬天空调效果不理想。

前天一客户打电话,说希望我们到他家看看,说现在空调效果不理想,湖北地区现在室外温度3-6°,夜间估计在0-3°,我和师傅到他家之后,测试了电流在正常范围,然后测试了出风口的温度,都在35-42°之间,风量都是最大,但是吹的都不远,大概也就1米,风口的百叶也是尽量朝下吹,但是每个房间的效果都不理想,主要表现在房间温度上不去,当时我设计客厅的负荷在200w,卧室在220,主卧室(12m2),配了3.6kw,达到了300w/m2,但是效果不好,主卧室开一晚上的话会不断的除霜,后果就是房间忽冷忽热,本来效果就不是很好,所以就很糟糕了。我现在对于风机盘管02 03和室内机3.6kw以下都不敢再用啦,看到很多都说设计的时候要认真计算负荷,可是计算出来的负荷就靠谱吗?我经常用软件算负荷都在120-160左右,可是如果按照计算的负荷配置,那效果可以说是一塌糊涂,特别是户式中央空调,这到底是什么原因呢?难道是我设计错了?一个现实就是例如12m2的房间我配置了3.6kw的室内机,负荷300w/m2,出风温度在42°左右,可是这种室内机风机小,在冬天风根本吹不远,风量也小,最多1米,大金的空调夏天非常不错,强劲迅速,但冬天呢?室内机也不可能一味的放大,毕竟主机也才6hp,不知道大家有没有碰到过这样的问题,如何解决呢?是否可以在风口上下点功夫?是否还存在缺氟的问题?迷惑中,请高人点播一下。