本人
首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心
《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》
http://bbs.co188.com/content/165_1203034_1.html话题的师傅们表示
衷心的感谢!
怪事连连请看,下个怪事事情发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内
院内有5栋6层楼房,每年在供暖期(10.15~下年4.15)的前一个月和后一个月。有90%以上的房子不热,中间4个月正常。
供暖方式:下供下回两根立管;1~6层6根水平管串联。
恳请师傅们参与讨论吧!
1、这5 个楼是热源是什么呢?水泵是不是变频的呢(整个采暖季系统流量变不变)?
答:由热交换站集中供热。应该和温度有关,天气一凉,供热水温提高就好了。(泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的
一个月才变留量)
2、这个热源是不是只供这5个楼呢?
答:还有一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层;3栋6层家属楼。
3、不热的月份时候供水温度是多少读呢?
答:不热月份的供水温度低于热的月份。也就是说当室外气温不太低的时候供水温度比较低---6层不热。当室外气温较低的时候供水温度比较高---6层就热了。
一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层,分高低区。低区与3栋6层家属楼和华侨宾馆的5栋楼是一个循环泵
说明:高区与地区分别是两个系统,没有任何关系。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句一、这几栋楼位于供热系统的末端,供回水的压差不太满足系统需要。当供水温度低时,供回水温差小,重力作用减小,当供水温度高时,重力作用加大
二、这几栋楼的总管线是否满足需要,有可能是进楼的管径(单元楼的主管线)偏小,流量偏小引起的
回复 举报
回复 举报