一户的暖气片为什么头两组热,末端两组热,而中间两组不热
一户的暖气片为什么头两组热,末端两组热,而中间两组不热
我现在做的项目是一个新的小区,现在采暖遇到这样的情况,就是如果某一户某一家出现有一组暖气片不热,那么这个单元的这个户型的其他用户也都是这组暖气片不热,而且这组暖气片不是第一组,也是不是最后一组,(采暖系统是并联,独立的供回水管道,暖气管道埋地敷设,为底进底出),请问各位高手,看看是怎么回事
发布于
2008-12-03 13:22:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
yctwhfwmy
并联就对了就是你回水不好;同一层又热又不热的;调整个组水力平衡。建议在底部进底部出串联。
2010-11-19 08:08:19
来自 PC
评论
举报
hbddnt
同程的毛病,让换热站提供供回水压差即可,顺便说句,小区的室外管网及换热站设计都有问题