土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖怪事,水倒流,多年无法解决。

供暖怪事,水倒流,多年无法解决。

发布于:2008-11-08 17:13:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请高人指点:此问题已多年无法解决。
七层楼,两根立管。每层水平串联供暖(七根水平管串接散热器)。1、2、4、5、6、7、共6层全部热;只有3层不但不热,水还倒流;(最后一组散热器有点温度,其他全是凉的)。 1.jpg

1.jpg

全部回复(390 )

只看楼主 我来说两句
  • caolianbao
    caolianbao 沙发
    小弟刚上班不久 下面仅供参考
    第一种可能:供水与回水接反了 你可以沿着管道查一下 这样比较容易查出来的 但是这种可能性不大 因为要是只是接反的话 供水和回水是有一定的压差的 就算接反也是能循环的
    第二种可能: 供水管堵了 有很多可能 首先检查阀门(呵呵 进口阀门不会没有开吧)要是闸阀的话 有可能是闸板掉下去了 闸阀这种情况比较多 前两天就遇到这样的一个情况 要是阀门没有问题 就是供水管堵了
    你说的那个最后一个气包有点温度是因为他和回水管是相通的 有的那点温度应该是回水的温度
    2008-11-09 21:30:09

    回复 举报
    赞同2
  • huaxi88888
    huaxi88888 板凳

    水倒流系统图.png这个是水倒流系统图

    2022-12-26 15:57:26

    回复 举报
    赞同0