本项目总共有6个建筑单体,其中有五星级酒店,运动中心,会议中心,健康中心、餐饮中心和另外一个中心,总冷负荷达10000KW,现考虑到主机容量配置要小,以及几者的同时使用系数问题,装机容量为7736KW(800RT*2,600RT*1),冷却水系统3个冷却塔+5台冷却水泵(3用2备),冷冻水系统采用二级系统,一级冷冻水泵为定流量泵(5台),二级泵设在分水器后,12台(分六组分六组(一备一用)分别对六个单体建筑)负责各个建筑单体的阻力。请问下各位行家,这样设着有没有什么问题,还有大家有什么高见

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • vf_19s
    vf_19s 沙发
    关于你的意见“考虑到制冷量越大,COP大的这个问题,我们就朝大的主机方面选择主机”。这个我是有点看法。
    不是说一台800RT的离心机就一定能比400RT的螺杆机能效高的,详细能耗要具体根据具体主机选型来考虑。
    当然,对于单机而言,制冷量越大,单位冷量的成本会降低。
    但是涉及到实际使用的话,要知道,你选一台800RT的主机,就要配相应水量的水泵,实际运行在部分负荷的时候,你的这台一次泵还是定流量的。而采用较小主机的话情况就会好一些。
    其他部分的设计问题倒也不大,我说的蓄冷不仅仅是为了降低运行成本,主要是考虑到你现在的主机配置已经减少,而系统安全方面你们并没有预留备机。
    2008-11-13 13:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • wuzhixiong-0
    wuzhixiong-0 板凳
    恩,2000RT是笔误,改为600RT,酒店晚间以及低负荷的情况下,开启600RT的,的确他们都是离心机,离心机在负荷低于25%的情况下会发生喘振,末端采用电动二通阀进行控制,二次泵进行变频控制,不好意思,我开始主要是想问下这样设置是否合理,至于变频控制方面全部是有的。
    当前的系统没有考虑过蓄冷,因为当地的用电政策峰谷电价相差也不大,初期的设计也就没有采用,同时本来开始系统并不是集中制冷站的, 酒店设计了单独的系统。最后审图办的意见定为三台制冷主机,考虑到制冷量越大,COP大的这个问题,我们就朝大的主机方面选择主机,当然如果您有什么宝贵的意见,也请您指教下。
    整个系统的负荷分配情况:娱乐中心1300KW,健康中心320KW,饮食中心1700KW,运动中心2400KW,会议中心2000KW,酒店2700KW。
    系统采用集中制冷和采暖,冷热源:冷水机+燃油(气)热水锅炉(酒店采用四管制系统)
    主机容量:7736kW,整个系统负荷的75%。
    2008-11-13 11:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多