土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高规8.5.5条的一个问题

高规8.5.5条的一个问题

发布于:2008-11-12 23:25:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。

但是条文解释里面是在支管上设置“止回阀”而不是“防火阀”。是不是条文里写错了?
  • yqding0328
    yqding0328 沙发
    沙发!? 我是这样理解的:厨房、浴室、厕所的支管上设置止回阀具备防止污浊气流回流和防止火势在竖直风管上蔓延! 我的做法:选用自带止回阀的排气扇,然后在排气支管上设置防火阀!审查师比较注重防火阀的设置!
    2008-11-13 10:46:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。