有一民用建筑空调系统,冷水机组在地下二层,冷却塔在室外地面,但限于客观因素,冷却塔进出水管需先上到五层屋面再下到室外地面进入冷却塔,这样其标高比塔内水面高出十几米,请教各位这样做法是否可行
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句1、如果你已经算出来300t,扬程50m,那你就选扬程为50m,流量为150t的水泵2台就好了。(或者再加一台备用)
2、比如:现在系统有一台水泵运行,测量得知扬程50m,流量150t,那么此时再开启另一台一样的水泵时,那么此时系统的总流量将小于300t,系统地总阻力(或者说扬程)大于50m。
不知道这样说清楚不?