土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急急急!请各位前辈帮忙!

急急急!请各位前辈帮忙!

发布于:2005-03-16 14:30:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一民用建筑空调系统,冷水机组在地下二层,冷却塔在室外地面,但限于客观因素,冷却塔进出水管需先上到五层屋面再下到室外地面进入冷却塔,这样其标高比塔内水面高出十几米,请教各位这样做法是否可行

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lzljl
    lzljl 沙发
    的确是这样。多谢大侠指教,非常感谢!!!似乎也没有其他的办法了。
    2005-03-16 17:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    如果采用开式的冷却塔,按连通器原理,高于冷却塔集水盘的冷却水管内的水会有大量的空气,而且,冷却塔在停机时会有大量的水溢出.

    实在要解决,可以采用闭式冷却塔,冷却水系统为闭式,和冷冻水系统一样,为闭式循环.
    2005-03-16 17:11:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷主机大小不一样时,冷却塔选择,冷冻泵呢?

制冷主机大小不一样时,冷却塔如何选择?比如2台500冷吨/1台660冷吨时?选2台小的(526m3/h)/一台大的(700m3/h)是否合适?关键是冷却塔水位如何控制?---假设:两种型号冷却塔相差比较大时,水位如何控制。冷冻泵呢又该如何选择?

回帖成功

经验值 +10