土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各问题,关于水泵的和冷却塔的。

请教各问题,关于水泵的和冷却塔的。

发布于:2008-08-18 10:26:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们的一个 用户做的一套中央空调系统,
冷却水泵250的流量。冷却塔250的流量,螺杆机要求冷却水流量250,各个条件都很合适。

冷却水泵选用的是27米扬程的,冷却塔选用的是方形的塔。由于螺杆机和塔为平行放置,也就是都在一层。冷却塔阀门完全开的情况下几乎一半多的水都跑到外边去了。方形冷却塔上部水盘太小。现在阀门如果不开展的话螺杆机很容易就冷凝器压力高报警了。

请问那个老师能给出一套合理的解决办法。冷却塔水盘如果加高的话容易把风扇电机淹坏。

当然换泵和换塔的方案就不要出了。要是圆塔也就没有这个问题了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgrdja1
    zgrdja1 沙发
    当时图纸设计的是那样的,我们照图施工的。
    2008-08-18 10:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    那为什么要选27米的水泵?
    2008-08-18 10:44:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷主机不一样,冷冻水泵如何选

酒店建筑面积3.3万平米,水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选

回帖成功

经验值 +10