土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷主机不一样,冷冻水泵如何选
酒店建筑面积3.3万平米,水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选

全部回答(5 )

  • hbgtlcy2002
    1.俺还是担心恁的冷量问题,
    2.大机对大泵 小机对小泵 对扬程有些损失
    2008-08-19 17:36:19 来自 PC 评论 举报
  • wangyang20042318
    谢谢4楼的提议
    其实不然,大部分酒店实际运行起来,平均冷负荷在30-40W/m2,我们做到好几家这样的酒店用的水源热泵机组,效果非常好,尤其是冬季采暖,运行费用差不多每年每平方不超过20元。
    我记得在论坛 上该写的“全国24家五星级酒店,多一半酒店都只有一台主机在工作,其余的基本上不用”
    2008-08-19 11:19:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 768 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10