中央空调的压差旁通阀问题,自力式不能用?

发布于:2008-08-15 11:21:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调一次泵系统,一般会设计压差旁通阀。通常设计均采用电动控制。目前也有采用自力式的压差旁通阀,我看了些资料,国内很多厂家的产品均是快开的特性,因此就不推荐使用。
想问问各位大虾,你们有什么好的建议和意见吗?

先谢谢各位了!:handshake :call: :) :lol :hug:
  • 汇泳泽
    汇泳泽 沙发

    GB50736(2012)8.5.8:变流量一级泵系统采用冷水机组定流量方式时,应在系统的供回水管之 间设置电动旁通调节阀,旁通调节阀的设计流量宜取容量最大的单台冷水机组的额 定流量。

    国标规定“应”使用“电动旁通阀”

    2021-11-13 09:20:13