土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热泵制生活热水的讨论(废热回收)

热泵制生活热水的讨论(废热回收)

发布于:2008-08-15 10:05:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
热泵制生活热水的讨论(废热回收)

一、利用洗浴废水采用热泵的回收热量:
(1)每栋宿楼设计安排员工1800人,日需求55洗浴用热水标准为60/人。
(2)员工的工作息规律原因,用水高峰要集中在18:00~23:00时段,其他时间基本不用热水。
(3)目前卫生用水都一次使用后排入下水道,而排掉的废水一般仍有20多度的水温,其中蕴藏着大量的热量。
二、热量计算:

1.夏季热负荷:Q1=1800*60*(55-20)*1.163/1000=4396.14kw(夏天自来水温度20℃)
2.冬季热负荷:Q1=1800*60*(55-15)*1.163/1000=5024.16kw(冬季自来水温度15℃)
三、设备选择:
1.采用夜间8小时低谷电(低谷电价0.25、峰值0.9、平时0.60)制热,考虑冬季洗澡人数的减少,采用
夏季热负荷选取设备,Q=Q1/8=550kw,实际选择1台制热量为600kw的热泵机组(N1=130kw)。屋面设置
108m³的热水箱。
2.设2台热水循环泵N2=15kw,2台废水循环泵N3=11kw(1用1备)。
3.按夏季热水用量设1个200m³的废热回收池(实际废热189m³)。
四、经济性分析:
1.热泵:D1=(N1+N2+N3)*8*.25=312元(1天);

2.燃气锅炉:D2=(4396.14/10)*2.65=1165元;(1m³燃气近似产生10kw的热量,燃气价格2.65元/m³).
五、问题讨论:
对这个系统开始进行大讨论;关于系统本来设计疑问也可以提问?

[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 10:25 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huabohou
    huabohou 沙发
    学习了一上热量的计算方法,谢谢了。
    2008-10-10 20:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhuhang
    zhuhang 板凳
    帖子下沉的速度好快啊!!
    2008-08-17 17:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道固定、导向、滑动支架的类型及作用

最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架

回帖成功

经验值 +10