土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教:排水管项目定额的套用

请教:排水管项目定额的套用

发布于:2008-08-15 11:05:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
给排水定额说明:室内铸铁排水管、雨水管和室内塑料排水管、雨水管均包括管卡、检查口、透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环的安装,但透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环的价格应另行计算。
那么其中排水管之伸缩节等管件项目及数量是否应另外立项计算?还是只是在排水管的定额子目含量中之单价作出相应调整价格?

[ 本帖最后由 tankllian 于 2008-8-15 11:08 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wdp02121
    wdp02121 沙发
    不计入,已经综合考虑在定额内
    2008-08-20 16:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • tankllian
    tankllian 板凳
    没人嘛,自己顶一下~~~~~~~~
    2008-08-15 15:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相五线电缆单芯通220V火线,其他芯线感应电压

本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接,然后在其中一芯相对应的端部接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时,灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压,经测量,分别为140V,150V,170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕,电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线,经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V,离开远的两根也有30V左右。。。。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。。。。最后,电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压。。。。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10