如题。
图集上有吊顶空调机组,他分为回风型和新风型。一个工程有个空间想做全空气系统,可没有机房,就想选上述的机组,但又想要做成一次回风形式,就想在吸风口设置一个静压箱,接出一段管引入新风,再在静压箱底部直接开风口做回风口,混合后再用吊顶空调机组,这样机组入口参数即不是回风型也不是新风型。我觉得选两种机组都可以。只要跟厂家联系一下,看看在自己进风设计的参数下那个型号能满足冷量就可以了,不知我的理解对不对?(要是直接按同风量下新风型选机组,处理能力是大,浪费了。要是按回风型选又不够。)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qdthkt
    qdthkt 沙发
    新风不承担室内负荷,大家考虑了没有
    2009-09-10 16:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • amitongzhi
    amitongzhi 板凳
    我觉得应该按回风型选比较安全吧,因为新风工况时风柜制冷量比回风工况大,当按回风选型时,由于有一部分是新风,那么他的制冷量应该会偏大,不知道这样理解对不对.
    2009-09-07 12:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多