中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
家里的壁挂机,设定温度26度,开机时室内温度35度,一直处理到室内温度达到26度的整个空气处理工程?大家帮忙指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
wengzhenbang
沙发
我觉得现在风机盘管温度控制器再先进也解决不了一个尴尬,那就是安装位置
2008-10-30 15:40:30
赞同0
-
touareg
板凳
HEAT/COOL是对电动二通阀进行控制的,低端的风机盘管控制器的风速控制和温度控制是独立的两套系统。
2008-10-30 14:27:30
赞同0
加载更多一般控制器都装在墙上,而墙这边的温度不是我们需要控制的
我们要控制的人的工作区域一般安放不了温度探头
先进的温度控制逻辑和相对底下的控制效率……这是一个矛盾
回复 举报
风速由风速三速开关控制,温度由HEAT/COOL及设定点温度决定。
回复 举报