膨胀水箱补水的问题

发布于:2008-07-25 22:19:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商场建筑总面积10万4千多个平方, 楼层共四层,
整个中央空调冷温水系统的补水仅靠集水器接上4楼顶上膨胀水箱一根DN50mm的自来水管补水,请问下大家:这个补水是不是选小了, 如果遇到换季做水质处理或楼层阀门管道检修,因为楼层支管上也未设阀门,检修一次都要放尽整层的水,以后投入使用后会对维护管理造成哪些麻烦?

如何补救?

[ 本帖最后由 ashen821 于 2008-7-25 22:22 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • catbabyonlyxue
    学习了!
    2010-06-29 14:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • haodangxp
    haodangxp 板凳
    膨胀水箱的补水,是基于平时运行过程中系统“失水”而设计的,故其管径不会太大。如果在系统放空后重新为系统补水,即快速补水,单纯依靠膨胀水管,充注满整个系统所需时间将会比较长。所以一般在设计阶段,与给排水专业的协调好,根据冷水机组的规模在制冷机房预留一根快速补水管及接口,在所谓事故补水时可接至制冷机房主管,达到快速补水的目的。
    2010-06-25 17:52:25

    回复 举报