土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱补水的问题

膨胀水箱补水的问题

发布于:2008-07-25 22:19:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商场建筑总面积10万4千多个平方, 楼层共四层,
整个中央空调冷温水系统的补水仅靠集水器接上4楼顶上膨胀水箱一根DN50mm的自来水管补水,请问下大家:这个补水是不是选小了, 如果遇到换季做水质处理或楼层阀门管道检修,因为楼层支管上也未设阀门,检修一次都要放尽整层的水,以后投入使用后会对维护管理造成哪些麻烦?

如何补救?

[ 本帖最后由 ashen821 于 2008-7-25 22:22 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • catbabyonlyxue
    学习了!
    2010-06-29 14:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • haodangxp
    haodangxp 板凳
    膨胀水箱的补水,是基于平时运行过程中系统“失水”而设计的,故其管径不会太大。如果在系统放空后重新为系统补水,即快速补水,单纯依靠膨胀水管,充注满整个系统所需时间将会比较长。所以一般在设计阶段,与给排水专业的协调好,根据冷水机组的规模在制冷机房预留一根快速补水管及接口,在所谓事故补水时可接至制冷机房主管,达到快速补水的目的。
    2010-06-25 17:52:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

『『 V RV空调超配问题 』』

两年前一个政府办公楼项目,大楼内已经设置中央空调系统(冷冻水系统),当时甲方说有一部分领导办公室需同时设置一套备用VRV空调系统供部分领导加班时使用,每个系统含4个领导办公室(FXFP71X4台),2个会议室(FXFP71X8台),7个办公室(FXSP45X7台),一共116.7KW,当时甲方一再强调VRV系统只是备用,同时加班的可能就50%左右,而自己当时也没有真正理解大金超配1.3的概念,想当然的就按同时使用系数60%配置室外机,仅配置了24HP的室外机。现在招投标后厂家把这个问题提出了。

回帖成功

经验值 +10