『『 V RV空调超配问题 』』两年前一个政府办公楼项目,大楼内已经设置中央空调系统(冷冻水系统),当时甲方说有一部分领导办公室需同时设置一套备用VRV空调系统供部分领导加班时使用,每个系统含4个领导办公室(FXFP71X4台),2个会议室(FXFP71X8台),7个办公室(FXSP45X7台),一共116.7KW,当时甲方一再强调VRV系统只是备用,同时加班的可能就50%左右,而自己当时也没有真正理解大金超配1.3的概念,想当然的就按同时使用系数60%配置室外机,仅配置了24HP的室外机。现在招投标后厂家把这个问题提出了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
catbabyonlyxue
沙发
学习了!
2010-06-29 14:01:29
赞同0
-
haodangxp
板凳
膨胀水箱的补水,是基于平时运行过程中系统“失水”而设计的,故其管径不会太大。如果在系统放空后重新为系统补水,即快速补水,单纯依靠膨胀水管,充注满整个系统所需时间将会比较长。所以一般在设计阶段,与给排水专业的协调好,根据冷水机组的规模在制冷机房预留一根快速补水管及接口,在所谓事故补水时可接至制冷机房主管,达到快速补水的目的。