土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 『『 V RV空调超配问题 』』

『『 V RV空调超配问题 』』

发布于:2008-07-25 21:46:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
两年前一个政府办公楼项目,大楼内已经设置中央空调系统(冷冻水系统),当时甲方说有一部分领导办公室需同时设置一套备用VRV空调系统供部分领导加班时使用,每个系统含4个领导办公室(FXFP71X4台),2个会议室(FXFP71X8台),7个办公室(FXSP45X7台),一共116.7KW,当时甲方一再强调VRV系统只是备用,同时加班的可能就50%左右,而自己当时也没有真正理解大金超配1.3的概念,想当然的就按同时使用系数60%配置室外机,仅配置了24HP的室外机。现在招投标后厂家把这个问题提出了。
所以想问一下各位大侠:
1 如果超配>1.3的话是不是厂家都不会同意的?
2 国家有没有标准超配的数值,是1.1还是1.3还是?
3 设计如果按1:1.3超配设计,而招标后如果某某厂家的允许超配不能超过1.1,那这设计不是得重新修改?
4 如果按超配设计,实际运行后每个室内机的实际冷量跟铭牌标注冷量会差多少? 或者部分室内机没有开,开机比例为1:1的话,室内机的实际冷量跟铭牌标注冷量会差多少?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xuanxuan1979
    xuanxuan1979 沙发
    看来我只能增大室外机的容量了。
    以后也不去管什么省投资了,还是室外机放点余量算了。
    我觉得室外机容量应该为详细负荷计算后的最大逐时负荷,而室内机则按产品样本选择(比房间负荷稍大一些),这样的话大概是1:1.1左右。当然也可以考虑一些管路损失,室外机再放大一些。:victory:
    2008-07-27 22:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • ssleenhoo
    ssleenhoo 板凳
    对了,我说的比例是室内冷负荷:空调制冷量,呵呵
    2008-07-26 15:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一下。怎么外籍正常内机就是不制冷。

我们装了格力一拖一的暗藏空调,现在制冷剂压力正常,压缩机正常,可盘管出风口老是27/28度,这是什么原因,谢谢大家,很急的。

回帖成功

经验值 +10