土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统高手的就请进!

水系统高手的就请进!

发布于:2008-07-15 12:35:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这是苏州一家工厂,全年制冷,我们准备给他做节能改造,就是让冷冻水和冷却水通过切换来满足冬季制冷需求。
我们知道在主机运行时耗电量是惊人的,那么就让主机停下来好了!
冷冻水是标准工况,进7出12,冷却水进37出32.
冬季环境温度低,去年冬季自来水温度是6度,我实测的,我们是吃节能饭的,所以数据你可以放心,绝对的准确。
系统改造设想:
冷冻水系统注满水,为6度,进入末端循环出来是11度,而实际种由于环境温度低,进入末端的水温度可以提高,我们定到12度进,那么出水就是17度,按常理,应该进主机靠冷凝器散热了,但是不,我们把冷冻水回水接到冷却水进水管上,然后流过冷却塔和空气换人,如此5度温差出来的水再接到冷冻水进水管上,如此完成循环。同时考虑到冷却塔为开始系统,决定再管路中加装板式热交换器。
至此,已清楚叙述管路的切换和思路,那么请水系统专家对此发表评论!
首先声明,这是老板的思路,我是保留意见的,所以才发贴求助,个人感觉有一点点问题。
1、冷却塔在17度进12度出的水温下运行(此改造系统运行时的环境温度设为7度以下)其换热效果会打折扣?
2、在末端12度进水的时候末端的制冷量会比标准工况下缩减,可能达不到车间所需冷量?
3、加装板式热交换器老板的意思是阻止冷却水直接和冷冻水混合,防止系统脏堵,同时换热.
请大家拍砖,看贴不回者,自己看着办?

[ 本帖最后由 zhangli19893218 于 2008-7-15 12:36 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • starlight_18
    starlight_18 沙发
    看的有点晕,理论上说是可行的,有以下几点问题:
    1、苏州冬季还是比较湿润的,冷却塔是按夏季制冷选型的,冬季相对湿度较高情况下是否能散掉这么多热量?
    2、这个工厂全年要求供冷,应该是洁净厂房吧,有没有温度、湿度的要求,这么高的冷冻水是否能达到要求?另外这种模式运行很难保证水温的要求,是否能满足室内环境要求?
    2009-10-16 15:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • wellianlee
    wellianlee 板凳
    本人也认为此方案可行,关键还是校验设备是否满足负荷,系统水阻上的匹配问题,本人还是觉得加板换可以减少很多麻烦,你boss说的水质问题也是一方面,其次是水泵控制问题也可以忽略了。当然,如果冷却水泵可以满足末端供水要求,直接用冷却水泵供水是更好的,这样一定要保证水质问题,那么就有成本控制和控制的问题产生了。
    不知道鄙人如此看法何如,希望赐教!
    2008-07-18 09:54:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场全空气系统AHU风机变频问题

大型商场,全空气系统,一般AHU定风量运行。当前节能风盛行,有人说AHU风机要变频,节能。暂不考虑变频设备成本,变频后转速降低造成的送风量、风压降低,有什么后果?风量小了,送出的冷量固然是小了,但是送风的空气分布也改变了,唤气次数也小了。大家怎么看?[ 本帖最后由 fixer 于 2008-7-15 11:56 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10