土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商场全空气系统AHU风机变频问题

商场全空气系统AHU风机变频问题

发布于:2008-07-15 11:54:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大型商场,全空气系统,一般AHU定风量运行。当前节能风盛行,有人说AHU风机要变频,节能。暂不考虑变频设备成本,变频后转速降低造成的送风量、风压降低,有什么后果?风量小了,送出的冷量固然是小了,但是送风的空气分布也改变了,唤气次数也小了。大家怎么看?

[ 本帖最后由 fixer 于 2008-7-15 11:56 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • binyang72125
    binyang72125 沙发
    不要太迷信变频节能,有余量变频才会节能,没有余量一直处于接近最大量哪里需要变频
    2014-07-16 15:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • binyang72125
    binyang72125 板凳
    AHU人为手动变频可以减小风管噪音,有时可以应急对付噪音投诉,这个作用还有效的
    2014-07-16 15:40:16

    回复 举报
    赞同0