阅读下一篇
主机老是报警,问题在哪?我们做的一个中央空调系统采用约克风冷模块60KW11台,分为两个模块(一个5台、一个6台),天加风冷模块机组66KW11台,为一个模块,三组模块并联,主水管DN200,水泵采用的东方两台并联(一台130立方流量,扬程33/35,功率22KW,另一台104立方流量、扬程34,功率15KW),实际扬程在28左右,现在整个系统运行时,天加机组老是故障报警,说出水温度过底(天加换热器是板换),厂家专业工程师来检查说水泵流量不够,我咨询设计院,他们说流量已经满足要求,到底哪个对,各位帮我分析下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lxwklj
沙发
虽然用是用了很多年,不知道依照那个规范?2012规范8.5.23只说明凝水管为硬质塑料管。
2015-07-01 16:06:01
赞同0
-
a13152600172
板凳
没有问题的,现在都是用这些多了
2008-07-25 10:13:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报