土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主机老是报警,问题在哪?

主机老是报警,问题在哪?

发布于:2008-07-08 15:47:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们做的一个中央空调系统采用约克风冷模块60KW11台,分为两个模块(一个5台、一个6台),天加风冷模块机组66KW11台,为一个模块,三组模块并联,主水管DN200,水泵采用的东方两台并联(一台130立方流量,扬程33/35,功率22KW,另一台104立方流量、扬程34,功率15KW),实际扬程在28左右,现在整个系统运行时,天加机组老是故障报警,说出水温度过底(天加换热器是板换),厂家专业工程师来检查说水泵流量不够,我咨询设计院,他们说流量已经满足要求,到底哪个对,各位帮我分析下。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • ziyiyinzhe
    ziyiyinzhe 沙发
    大哥你的水泵如果是正常运行的话,而且流量扬程都正常的,那组足下应该仔细的去调整每一台机(最起码是每一组模块)的阀门,毕竟实际运行中水流不像计算的那么理想,这个就要看足下怎么去调试了。还有,机组本身的设置,你也要看一看,管道是否有堵塞。还有板换很容易脏堵的,这个要注意
    2010-06-08 20:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • mqp_242
    mqp_242 板凳
    搞结构的
    来学习
    2010-06-08 16:13:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 钻牛角尖了 望解

无聊拿一个办公房间计算了次负荷 不含新风 8.257KW 湿负荷 不含新风 1.38kg/h 如果按室内露点温度送风 那么需要2400m3/h室内设计温度25度 湿度55% 采用直接蒸发式多联内机 大金V3样本9.0KW 送风量1620m3/h 即使10.0KW 送风量1680m3/h请教各位了 如果按露点送风 这样小风量肯定要结露 如果提高送风温度 温差小了 焓差也小 那么送风量更需要大1已经标配的室内机如何加大送风量

回帖成功

经验值 +10