0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
求助 钻牛角尖了 望解无聊拿一个办公房间计算了次负荷 不含新风 8.257KW 湿负荷 不含新风 1.38kg/h 如果按室内露点温度送风 那么需要2400m3/h室内设计温度25度 湿度55% 采用直接蒸发式多联内机 大金V3样本9.0KW 送风量1620m3/h 即使10.0KW 送风量1680m3/h请教各位了 如果按露点送风 这样小风量肯定要结露 如果提高送风温度 温差小了 焓差也小 那么送风量更需要大1已经标配的室内机如何加大送风量
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
ziyiyinzhe
沙发
大哥你的水泵如果是正常运行的话,而且流量扬程都正常的,那组足下应该仔细的去调整每一台机(最起码是每一组模块)的阀门,毕竟实际运行中水流不像计算的那么理想,这个就要看足下怎么去调试了。还有,机组本身的设置,你也要看一看,管道是否有堵塞。还有板换很容易脏堵的,这个要注意
2010-06-08 20:38:08
赞同0
-
mqp_242
板凳
搞结构的
2010-06-08 16:13:08
赞同0
加载更多回复 举报
来学习
回复 举报