我们大家都知道空调冷冻水供回水温度分别为7度和12度,但这是为什么那,为什么非得用这个温度那,有啥说法没?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
zfzfww
沙发
网络搜索资料:
2008-07-08 14:42:08
赞同1
-
co1425742611307
板凳
2016-06-02 14:45:02
赞同0
加载更多方法一:
1.设计时中央空调应考虑冬季防冻问题,防冻手段建议使用热水,不支持使用蒸汽和电加热。蒸汽防冻也可以,但是容易出现温度不均匀的现象,盘管上部温度比较高,底部已经开始冻。电加热也不支持使用,首先电加热容易出现危险,再有电加热比较费电,不节能,在控制上也要注意不能单个盘管开关,应当全体控制。
2.如果冬季不使用盘管,
建议:
a.将盘管理的水全部放掉,
b.在给水和回水上加盲板,
c.使用压缩空气吹(依据盘管的大小决定压缩空气吹得时间)
d.给盘管加防冻液,不一定要加满,但是要保证盘管的液体充分被防冻液稀释。
e.设计时加循环泵。
方法二:
设计时在冷冻水系统并联一台小容量循环泵,1.若系统冬季停用,但有热源,可将热源切换至风机盘管水系统,使小循环泵运行。2.无热源,可设一台电加热器(壳管式的与水系统并联)与小循环泵组合运行,使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃,保证不冻。要将系统内的水保证5℃,电加热功率不会太大,运行费用也不高,比放水、加防冻液等方法都可靠。以上方法供参考。
回复 举报
这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤