土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风机组冬季盘管防冻措施是什么?

新风机组冬季盘管防冻措施是什么?

发布于:2008-07-08 10:42:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
采用什么形式\方法的防冻措施?谢谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zfzfww
    zfzfww 沙发
    网络搜索资料:
    方法一:
    1.设计时中央空调应考虑冬季防冻问题,防冻手段建议使用热水,不支持使用蒸汽和电加热。蒸汽防冻也可以,但是容易出现温度不均匀的现象,盘管上部温度比较高,底部已经开始冻。电加热也不支持使用,首先电加热容易出现危险,再有电加热比较费电,不节能,在控制上也要注意不能单个盘管开关,应当全体控制。
      2.如果冬季不使用盘管,
      建议:
      a.将盘管理的水全部放掉,
      b.在给水和回水上加盲板,
      c.使用压缩空气吹(依据盘管的大小决定压缩空气吹得时间)
      d.给盘管加防冻液,不一定要加满,但是要保证盘管的液体充分被防冻液稀释。
      e.设计时加循环泵。
      方法二:
      设计时在冷冻水系统并联一台小容量循环泵,1.若系统冬季停用,但有热源,可将热源切换至风机盘管水系统,使小循环泵运行。2.无热源,可设一台电加热器(壳管式的与水系统并联)与小循环泵组合运行,使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃,保证不冻。要将系统内的水保证5℃,电加热功率不会太大,运行费用也不高,比放水、加防冻液等方法都可靠。以上方法供参考。
    2008-07-08 14:42:08

    回复 举报
    赞同1
  • co1425742611307

    这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤
    2016-06-02 14:45:02

    回复 举报