我们大家都知道空调冷冻水供回水温度分别为7度和12度,但这是为什么那,为什么非得用这个温度那,有啥说法没?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shasow
    shasow 沙发
    学习了!!
    2013-02-03 00:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • 02zhileng
    02zhileng 板凳
    一般来说,空气调节就是对空气进行冷却和冷凝来排热和排湿,以室内25度,60%为例,露点在16.6度,如果仅排热,则冷源温度低于室内空气干球温度25度即可,
    考虑传热温差与截至输送温差,冷源温度只要15-18度即可,
    如果要冷凝除湿,要低于室内空气露点,考虑5度传热温差和5度介质温差,
    实现16.6度的露点要6.6度的冷源温度,所以都采用5-7度的冷水,
    直接政法冷凝温度也多在5度左右.