关于 VRV 系统调试的相关问题及解决方案现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机 目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决?