土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 定压问题

定压问题

发布于:2008-06-25 19:52:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水系统采用膨胀水箱定压,定压管接在水泵的入口。膨胀水箱安装高度离水泵入口大约30m。
水泵不运行时,入口处的压力值为0.3MPA。出口压力0.3MPA
运行时,水泵入口压力变为0.2MPA,出口压力0.45MPA(水泵扬程25m)

??水泵的入口出不是定压点么?
为什么运行时,入口压力不是0.3MPA,出口0.55MPA?

望各位大侠指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • summer_cad
    summer_cad 沙发
    这个现象倒是普遍存在的。
    水泵在运行的时候,入口处会有一个压降(相对于水泵停机时),但是这个压降会很稳定,不会突变。
    具体原因我还没想明白,但是从水泵本身来讲,水泵在启动瞬间会建立一个压差,就是入口小于出口,而且这个压差一直增大到水泵的运行扬程,为了维持水泵持续的压差,入口处一直处于吸入状态,压力维持在低位才能保证水泵的正常运行。
    2008-06-26 15:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    按说应该是0.3MPA,但不知是不是压力表接点处受到水的引射作用,或是受到其它扰动引起压力变化。而如果压力表接点附近有变径等局部阻力件则会很容易反映不出正确的压力吧。
    2008-06-26 12:06:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调方面的疑惑

时间 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 最大值分区1 13000 10055 10784 11394 11445 11005 10598 10261 10092 13000分区2 8091 9038 12000 10116 10073 9519 9025 8667 8571 12000分区3 852 856 848 840 832 1500 831 839 853 1500

回帖成功

经验值 +10