土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调方面的疑惑

空调方面的疑惑

发布于:2008-06-25 18:53:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
时间 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 最大值
分区1 13000 10055 10784 11394 11445 11005 10598 10261 10092 13000
分区2 8091 9038 12000 10116 10073 9519 9025 8667 8571 12000
分区3 852 856 848 840 832 1500 831 839 853 1500
分区4 1745 1759 1746 1728 1715 1707 3000 1704 1723 3000
分区6 7723 7900 7013 8147 8308 8267 8233 8301 7907 8308
分区5 2495 2606 2669 2754 2806 2823 2830 4000 2433 4000
分区7 650 688 699 724 736 741 742 741 1500 1500
分区8 629 2400 646 647 647 646 645 650 660 2400
分区9 653 703 719 780 755 753 745 731 740 780
总计 35838 36005 37124 37130 37317 36961 36649 35894 34479 46488
假如现在做一个中央空调系统为这10个分区提供空气调节。系统的最大负荷出现在13:00,总负荷为37.317kw。新风负荷为27kw(乱编的),考虑到冷量输送过程的损失,制冷机组的总制冷量取(37+27)*1.1=70kw 。每个分区最大负荷相加得出的最大负荷为46.488kw。假设每个分区的新风负荷都一样,都为3kw。
冷负荷w 新风负荷w 总负荷w 需要的送风量kg/s 需要的冷冻水流量kg/s
分区1 13000 3000 16000 1.6 0.761905
分区2 12000 3000 15000 1.5 0.714286
分区3 1500 3000 4500 0.45 0.214286
分区4 3000 3000 6000 0.6 0.285714
分区5 8308 3000 11308 1.13 0.538476
分区6 4000 3000 7000 0.7 0.333333
分区7 1500 3000 4500 0.45 0.214286
分区8 2400 3000 5400 0.54 0.257143
分区9 780 3000 3780 0.378 0.18
总合 46488 27000 73488 7.3488 3.5


冷冻水供回水温度:12℃--7℃ 假设室内状态点h=40kj/kg,送风h=30 kj/kg
制冷机的理论流量Q=70/4.2/5=3.3kg/s(与3.5kg/s好像差别很少,但这些数值都是我随便编的,实际上的冷机70kw有点小。)
1、每个分区的冷冻水流量怎么分配啊?按其最大负荷与新风负荷相加的总负荷对应的流量么?每个分区冷冻水的按哪个流量来确定管径?
系统的总送风量Q=70/10=7kg/s (忽略冷水管路上的冷量损失)
2、每个分区的送风量怎么分配啊?按其最大负荷与新风负荷相加的总负荷对应的流量么?每个分区送风管的尺寸按那个风量来确定?
3、还有就是最小新风好像只能保证整个系统的新风量,而不能保证每个分区都送入实际需要的新风量,负荷不同,送入的风量不同,新风肯定会不一样多,而我假设是各分区新风量相同。这正确么?
4、要是房间的送风量不能满足最小换气次数,但是能满足房间对温度的控制。这个时候怎么办?加大送风量?(在送风温度不变的情况下,这肯定会使房间的温度低于设计温度)。
5、采用集中控制的中央空调系统,怎么同时满足区域内对温度和湿度的要求?可能满足了对温度的控制而对湿度的控制就没到达要求。
望各位细细讲解,感激不尽!
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

翅片铜管蒸发器中的铜管粗细如何选择

蒸发温度一般在-5~0C的实用环境下,翅片盘管蒸发器的铜管一般选择12.7的吧?如果选9.52的铜管,在设计上要注意什么?和12.7的铜管比较的话,有要改的地方吗

回帖成功

经验值 +10