土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层空调水系统平衡问题

高层空调水系统平衡问题

发布于:2008-06-21 20:15:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这有个23层的高层,6-23层是酒店,1-5层是商场和KTV,
6-23层采用冰机供冷,新风机组+风机盘管。
我的设计是:
每层有20 套房间,总立管 冰水送从6层,回水从23层
总立管分20个立管供各客房
系统比较大我发个图大家看看,在后面

新建 BMP 图像 (2).JPG

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • hanfuli
    hanfuli 沙发
    27楼说得很详细了,学习了,谢谢
    2008-08-08 09:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • hudike2006
    hudike2006 板凳
    1.设备末端设动态平衡阀,所有管路均为异程.
    2.客房立管为同程,且在回水立管上设动态平衡压差控制阀;新风机组单独立管,且设动态平衡阀.
    2008-08-02 23:41:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层空调风系统竖向分区问题(请教高手)

高层空调风系统竖向分区问题:我这有个23层的高层,6-23层是酒店,1-5层是商场和KTV,6-23层采用冰机供冷,新风机组+风机盘管。请问空调风系统是不是按5层分区的?我说的当然是新风了,是集中新风系统,新风集中处理后送入各层。高层防火规范说通风空调系统分区,不宜大于五层!卫生间排风系统呢?是不是也是按层分区?横向怎么说。。。穿越防火分区要加防火阀 还是不要穿越防火分区!

回帖成功

经验值 +10